發表 文章主題:DIY智慧型溫控散熱風扇 發表於: 2008/6/30 下午 02:46:16  

DIY智慧型溫控散熱風扇

夏天又到了,每年都要為魚缸散熱傷腦筋.
最近發現了友站P大的一個好點子,可以利用冬天的加熱溫控裝置
改裝成自動散熱搵控裝置,還不錯用喔,給大家參考

原始網站
http://blog.sina.com.tw/paludarium/article.php?pbgid=40898&entryid=457434#comment_1124528

我所準備的工具
烙鐵
數位電表
膠布
溫度控制器    一個  (冬天加熱用的)
散熱風扇(110V)12公分 一個

並購買了下列用品(如下圖)

左一繼電器            一個  80元
右一繼電器座          一個  45元
右二電線              一個  19元
左二U型接頭(需6個)   (20個19元)
共花了163元 (台北光華商場買的)

詳細的DIY方法友站都有附圖參考了,

建議電線接頭處需壓接並用烙鐵焊過,可防止短路

此溫控裝置最主要的功能

是把原本加熱器測得水溫低時通電加溫;水溫高時斷電降溫,

將其反相為水溫低時風扇斷電不散熱;水溫高時風扇通電散熱

實際運轉時,將溫控調在29度, 並把風扇電源接在定時器上,

因此風扇實際運轉時間是在白天和水溫超過29度時運轉散熱,

當白天開啟裝置運轉約一小時後,降溫到28度左右時,裝置自動斷電
(實際的溫度開關時間要看您手上的溫控裝置,一般約在0.5度左右)

當水溫又再度上升至29度時,風扇再次開啟....

優點:
          1.散熱風扇不用整天運轉,可節省能源
          2.魚缸水揮發量減少,不用每天加水.
          3.風扇斷電時,少了噪音.並且可增長風扇壽命




帥哥銘

帥哥銘

身份: 一般會員
共發表
116主題 1366文章

發表 發表於: 2008/6/30 下午 07:05:34  

請問溫度控制器是用哪種的? 控制加溫棒那種的嗎??


小飛

小飛

身份: 一般會員
共發表
24主題 183文章

發表 發表於: 2008/6/30 下午 07:55:23  

------帥哥銘於2008/6/30 下午 07:05:34說---------
請問溫度控制器是用哪種的? 控制加溫棒那種的嗎??


是的,就是我們一般在冬天加熱用的溫控(是溫控和加熱管分離式的)

主要的功用是讓繼電器可以感應有沒有電進來.

但如果是那種加熱管和電源在一起的簡易加熱器,那就沒辦法改了.



帥哥銘

帥哥銘

身份: 一般會員
共發表
116主題 1366文章

發表 發表於: 2008/7/1 下午 02:10:17  

------小飛於2008/6/30 下午 07:55:23說---------
------帥哥銘於2008/6/30 下午 07:05:34說---------
請問溫度控制器是用哪種的? 控制加溫棒那種的嗎??


是的,就是我們一般在冬天加熱用的溫控(是溫控和加熱管分離式的)

主要的功用是讓繼電器可以感應有沒有電進來.

但如果是那種加熱管和電源在一起的簡易加熱器,那就沒辦法改了.


加熱用的溫控原理是測得水溫低時通電加溫;水溫高時斷電降溫,

請問要如何將其反相為水溫低時風扇斷電不散熱;水溫高時風扇通電散熱  

能否詳細解說一下!!



小飛

小飛

身份: 一般會員
共發表
24主題 183文章

發表 發表於: 2008/7/1 下午 06:45:23  

繼電器的簡圖,畫的很爛,請不要見怪

A接往溫控開關的電源
B接到風扇(110V的風扇)
C不用接
D接往110V的電源

原理是: ,當感溫器感測到的溫度較高,斷電不加溫時,A沒有電流,此時B和D接通,電風扇運轉(如圖)

當感溫器感測到的溫度較低,通電要加溫時,電流通過A的線圈,產生磁力,吸住鐵板,此時B和C接通,B和D則斷路,風扇停止運轉.




帥哥銘

帥哥銘

身份: 一般會員
共發表
116主題 1366文章

發表 發表於: 2008/7/1 下午 10:54:23  

------小飛於2008/7/1 下午 06:45:23說---------
謝謝小飛大 圖文並茂詳細解說, 建議這篇文置頂給大家參考!!



小飛

小飛

身份: 一般會員
共發表
24主題 183文章

發表 發表於: 2008/7/2 上午 10:14:01  

------帥哥銘於2008/7/1 下午 10:54:23說---------
謝謝小飛大 圖文並茂詳細解說, 建議這篇文置頂給大家參考!!



銘大~~別客氣,剛好有看到好文章跟大家分享,其實我也從翠湖和各位大大們這裏學到很多很多.....



純一

純一

身份: 討論區版主
共發表
104主題 1564文章

發表 發表於: 2008/7/7 下午 12:00:01  

這個好,我之前找到的都是要改控制器內部的
有了這個就可以把加溫控制器變成兩用的
只是可以請教一個比較detail的問題
繼電器有分很多種,請問是用那一種型號的??



帥哥銘

帥哥銘

身份: 一般會員
共發表
116主題 1366文章

發表 發表於: 2008/7/7 下午 12:53:19  

------純一於2008/7/7 下午 12:00:01說---------
這個好,我之前找到的都是要改控制器內部的
有了這個就可以把加溫控制器變成兩用的
只是可以請教一個比較detail的問題
繼電器有分很多種,請問是用那一種型號的??


omRon MY2NJ



kr


身份: 一般會員
共發表
2主題 4文章

發表 發表於: 2008/7/7 下午 08:08:32  

飛大~~原始網站的連結掛了~可以重po嗎~感恩!